只需一步,快速开始
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要加入
查看全部评分
hyl2323
使用道具 举报
原帖由 happyman 于 2008-9-21 20:27 发表 登录/注册后可看大图 如何在建好的楼房里建消声室,比如在厂房的五楼上? 有两个挑战: 1 楼板的承重一般比较小; 2 如何在有限的楼层高度里面获得最大的消声室内部高度?
原帖由 wlh5307 于 2008-9-24 15:59 发表 登录/注册后可看大图 有遇到过这种情况,在楼上用传统的土建结构在实际运作中有很多困难.可以考虑拼装式结构会容易处理一点.关键还是在低频部分的处理
原帖由 slowboy1981 于 2008-9-22 14:12 发表 登录/注册后可看大图 我们原来建的是在一楼,那种全消室要是在5楼,楼板根本吃不消。而且如果在五楼,消声室本身的晃动也会比较大。以前用激光水平仪测试过,晃动非常明显。
原帖由 slowboy1981 于 2008-9-24 16:24 发表 登录/注册后可看大图 现在好像大多数中心型消声室都是采用材料拼装的方式,那么问题又来了?如何将那些又厚又重的隔声墙在楼层有限的空间内接合呢?装配的难度还是挺大的。我们公司的消声室是在没有竣工时进驻、安装的,那如果竣工了 ...
原帖由 happyman 于 2008-9-26 18:26 发表 登录/注册后可看大图 在楼上建全消一般不现实,因为一般厂房建筑的楼高在4、5米左右,这样的高度空间远远不足以建全消。
原帖由 slowboy1981 于 2008-9-27 10:46 发表 登录/注册后可看大图 如果不用尖劈,采用开吸声孔,填充吸声材料的板材,能建全消室么?
原帖由 happyman 于 2008-9-21 20:27 发表 登录/注册后可看大图 如何在建好的楼房里建消声室,比如在厂房的五楼上? 有两个挑战:
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页